Diskusjon om konstruksjonsstandarder for beskyttelsesgeneratorsett

Jul 29, 2025 Legg igjen en beskjed

Som kritisk strømforsyningsutstyr påvirker konstruksjonskvaliteten til beskyttelsesgeneratoren direkte pålitelighet og sikkerhet. Under konstruksjonen må standardiserte prosedyrer strengt holdes for å sikre stabil ytelse i tøffe miljøer.


Foundation Construction -krav

Generatorsettingsinstallasjonsfundamentet må være konstruert av støpt betong med en styrkekvalitet på ikke mindre enn C25, og fundamentets flathetstoleranse må kontrolleres innen ± 3 mm/m². Installasjonsposisjonsavviket for innebygde komponenter må ikke overstige ± 5 mm av designverdien, og vibrasjonsdempere må installeres. Vibrasjonsoverførbarheten skal være mindre enn 0,2. Jordingssystemet benytter en dobbel tilkobling av galvanisert flatstål og fundamentarmeringsnett, med jordingsmotstanden strengt begrenset til ikke mer enn 4Ω.


Beskyttelsesstrukturstandarder

Den beskyttende kabinettet må oppfylle IP54 eller høyere beskyttelsesnivå, med en stålplatetykkelse på større enn eller lik 2mm. Fuger må kontinuerlig sveises, med sveisehøyden ikke mindre enn tykkelsen på overordnet materiale. Ventilasjon Louvres må være utstyrt med insektskjermer i rustfritt stål (blenderåpning mindre enn eller lik 2mm). Branndempere må installeres i luftinntaket og eksos kanaler, med en temperaturmotstand på 280 grader i 30 minutter. Kabelinntak og utsalgssteder skal kobles til ved hjelp av eksplosjon - Proof Flexible Conduit, med komprimering av tetningsgummiringen kontrollert innenfor området 30%-50%.

 

Spesifikasjoner for elektrisk installasjon

Kabelruting fra generatoren som er satt til distribusjonsskapet, skal overholde IEC 60502, med en minimumsfase - til - fase og bakkeavstand på 300mm. Korset - seksjonsarealet for kontrollkretsledere skal være større enn eller lik 1,5mm², og strømkabler skal bruke kobber - kjernekors - koblet polyetylenisolasjon (yjv type). En margin på 20% bør reserveres for gjeldende bæreevne. Alle ledningsterminaler må være tinn - belagt, og momentverdiene må overholde utstyrsprodusentens tekniske manual.

 

Etter installasjon skal en 72 - time full - lasttestkjøring gjennomføres, overvåke nøkkelparametere som vibrasjon (mindre enn eller lik 4,5 mm/s) og temperaturøkning (mindre enn eller lik 65k). Et komplett dokumentasjonssystem som inneholder installasjonsposter og testdata, bør etableres for å gi et pålitelig grunnlag for etterfølgende vedlikehold. Streng implementering av standarder er avgjørende for langsiktig og stabil drift av beskyttelsesgeneratorsett.